开元周游
德国频道
查看: 2859|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

请教怎么装炉子

[复制链接]
1#
发表于 4.4.2005 14:32:22 | 只看该作者
一个烤箱带四个炉头的那种Einbauherd。
烤箱右下角图示有220V.2N, 220V.3N, 380V.2N, 380V.3N四种接线法。
墙上的接头上标着380V。上方中央是地线标志,但没有线。
右上角是N,有线。
左下角和右下角没有标志,有线。
左上角没标志没线。

先谢过。
2#
发表于 4.4.2005 21:09:48 | 只看该作者
最好贴上图来。

右上角是N:零线
左下角和右下角没有标志,有线:应该是两个不同的相线。

应该是380V.2N的接法。有电表量一下更好。两相之间应是380v。如果是220,就按220v 2n 接。

最好看看有没有地线,只是没引出。也可能是和零线接一起了(这是不规则的)。为安全起见,还是接地线的好。不然,可以看附近是否有插座,引根地线来。当然,一般不会有事,防万一。
3#
 楼主| 发表于 4.4.2005 22:00:16 | 只看该作者
多谢游侠。
另外,怎么上照片?

我想也是380V.2N的接法,但是手边没有电表。
又看了接口,确实没有地线只有零线。
另外不知道两个相线哪是R哪是S,还是可以随便接?
4#
发表于 5.4.2005 09:00:55 | 只看该作者
不知道两个相线哪是R哪是S,可以随便接。

打开看看线的颜色。黄绿相间的就是地线。蓝色是零线。黑色和棕色的是相线。

贴图可用上传附件的功能。不过我想不需要了。你如果能看开关箱里相关的开关是分开接保险的,那就应该是380。
5#
 楼主| 发表于 5.4.2005 10:00:55 | 只看该作者
这是一个朋友接过线之后的图,所有有线的接头都是双线。
因为接完只有两个炉头工作,我把它拆了。
拆完之后就都是单线了。

接口看上去不大规范。
地线那里没线,
黄绿线标志为零线,
蓝线好像是相线。

谢谢了。

power_outlet_wiring.JPG (94.59 KB, 下载次数: 2)

power_outlet_wiring.JPG
6#
 楼主| 发表于 5.4.2005 10:06:54 | 只看该作者
那个朋友是按220V.2N接的。
我有点疑惑,因为没看到他量电压,不知道对不对。

谢谢游侠。

oven_wiring_schematic.JPG (99.22 KB, 下载次数: 2)

oven_wiring_schematic.JPG
7#
发表于 5.4.2005 10:17:18 | 只看该作者
粗线是你的炉子的吧。

如果那些细线是原来的,并且从保险箱正确的接来(颜色没错)的话,那么你这只有220单相(黑)零线(兰),地线(黄绿)。

按220v2n接。
8#
发表于 5.4.2005 10:21:25 | 只看该作者
9#
发表于 5.4.2005 10:43:13 | 只看该作者
没接上时,应该是只有一根线(相线)有电。

接完只有两个炉头工作。。。??

如果蓝线拆下后还是那两个炉头工作,那可能我理解错了。220v2,
那你可能需要两根相线,不管是220v还是380v。如果所有的都不工作了,那是你炉子那边没接对。
10#
发表于 5.4.2005 13:04:39 | 只看该作者
又看了一下你的图。估计是你炉子那边没接对。

炉子那边1,2,3接在一起,接黑线。4,5接在一起,接蓝线。应该行的。