最近在装修,买了个厨房,烤箱5跟线都连好了烤箱正常工作了,可是把炉子连到烤箱上去之后,炉子不工作。
1 d8 }+ A! r3 V+ A8 [& _+ A9 p请教下各位,有没有人也碰到过这种情况过啊。
1 H9 Y6 x) W0 ]  v" |0 `* X如果说我烤箱5根线连错的照道理烤箱是不能用的,现在烤箱一切正常。
22#
 楼主| 发表于 28.1.2014 12:29:04 | 只看该作者
BluePlanet 发表于 28.1.2014 13:23
7 ]& h/ l! I* r# q我们家里请电工来的,50欧左右,他主要还给五彩线接头上了金属片,他说是类似保险丝一类的保险,很正规,建 ...

6 ?! R* _1 L; W* h1 I/ Z好的,谢谢啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

21#
发表于 28.1.2014 12:23:40 来自手机 | 只看该作者
我们家里请电工来的,50欧左右,他主要还给五彩线接头上了金属片,他说是类似保险丝一类的保险,很正规,建议用电工,他说这样就算哪天忘记关炉具,应该不至于烧坏机器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 25.1.2014 18:14:44 | 只看该作者
http://www.my-hammer.de/elektro/elektroinstallation/herd/" }6 K) c9 T7 J( x
* G- G4 U) A" e% y) `, p
找离自己家进的,50欧左右,如果离的远一些可能会贵一点,但不会超过100欧。" z+ Q# E- U: ?# @0 A0 m

+ d7 p* w/ d  X几十欧真没必要省了,自己中招损失可以计算吗?如果酿成火灾,整栋楼的损失都要赔啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 24.1.2014 20:15:01 | 只看该作者
彩色沙漠 发表于 24.1.2014 13:18
1 ]7 t! [: I9 y. O5 p谢谢啊,我明天再去看下,因为确实是本身学过点电,不过不是专业,谢谢啦
# I3 j& |$ J: ?% ]" K' m ...
  H. Q0 _, X2 b$ u4 K4 J
本身学过电就不要找电工了,这种简单事情自己可以搞定的。电工来一下都是要天价的,单单anfahrkosten就是天价
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 24.1.2014 12:18:56 | 只看该作者
automation 发表于 22.1.2014 16:39 : a- w  a' r$ t: D, `' {: k
看了看帖子,觉得有危险,还是投入时间回复一下。3 I) y& l/ h0 h1 w9 v
首先,你应该有万用表这个工具,如楼上说,找清楚墙上3条 ...

& M* f7 K$ M8 m; Q! m6 Q谢谢啊,我明天再去看下,因为确实是本身学过点电,不过不是专业,谢谢啦
/ _* `- p& X( w
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 22.1.2014 15:39:07 | 只看该作者
看了看帖子,觉得有危险,还是投入时间回复一下。6 T- C  v7 c+ ?3 Z+ B
首先,你应该有万用表这个工具,如楼上说,找清楚墙上3条火线,1零线,1地线。其次,炉子上的接口肯定说明了分别接什么线,你需要一一对应接入。
$ S/ j- L: ~. [! Z4 _
% `! l* d' X+ |如果你接错了线:
, ~1 ~1 v  x2 K) O5 N; i9 B% L1. 火线接到地线,但是做好了个人保护,穿了绝缘鞋,没有触碰电线在通电的时候。那么很可能家里会发生跳闸保护,或者炉子的保险烧毁。最坏的结果是你后来即使再接对线,保险烧了也不会工作了。2 P, y1 ]4 _, q
2. 三条火线和零线没有接对,三相供电无法实现,炉子肯定工作不了。
* \' A, `$ T) C+ k9 t( M3. 零线和地线混接,也肯定发生跳闸。
2 K' [/ R% y4 ^6 c. j2 ~4 O, j' c% N3 [
总之,有5根线,最保险还是万用表测量后再接。一般红蓝绿是三相线,棕色是零线,黄绿混色线是地线。这个只要是电工做的,应该不会乱用颜色的。0 S. M- ^$ M. B0 e7 w' W" B
楼主如果不清楚三相交流电和普通交流电区别,如果本身是学工的可以查查再做,如果根本不懂如何用万用表,赶紧停手,请懂得朋友帮忙。
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 22.1.2014 15:15:54 | 只看该作者
墙有五根线,你要用测电笔试一下,哪三根是火线,还有两个是地线和零线* `% n! U! F! ^/ F! l4 L: v
完全按颜色,如果当时安装不很规范,也可能不对,最糟糕是,把火线接地线上,8 S% {: L( V7 z& T
有可能用电器外壳带电,是要出事故的
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 22.1.2014 14:43:25 | 只看该作者
笑对人生 发表于 22.1.2014 00:02 0 w: J* ?  A  w+ t
你买炉灶的地方就可以问包安装啊?还有卖这些的都有,要自己去问问价格记得货比三家。 ...

" y9 I8 @: y, H% P+ \: r3 H1 Z好的,谢谢笑姐
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 22.1.2014 12:11:41 来自手机 | 只看该作者
std 发表于 22.1.2014 12:07
3 B% P& m# h9 _5 h/ o( c这事说难,也不难,说不难,也难。( X: Z2 |' V( {& |! I/ j7 f! S
搞清楚 230V, 380(400)V,三相交流电和2相交流电,就能自己装好!! ...
' v( g/ M9 r+ M* c0 t3 [0 X% i
我接墙线的时候只根据颜色接起来的 没有考虑位置 应该是这个问题吧 墙线有五根