德国开元华人社区 开元周游

标题: 请教怎么装炉子 [打印本页]

作者: kaputt    时间: 4.4.2005 14:32
一个烤箱带四个炉头的那种Einbauherd。
烤箱右下角图示有220V.2N, 220V.3N, 380V.2N, 380V.3N四种接线法。
墙上的接头上标着380V。上方中央是地线标志,但没有线。
右上角是N,有线。
左下角和右下角没有标志,有线。
左上角没标志没线。

先谢过。

作者: 游侠    时间: 4.4.2005 21:09
最好贴上图来。

右上角是N:零线
左下角和右下角没有标志,有线:应该是两个不同的相线。

应该是380V.2N的接法。有电表量一下更好。两相之间应是380v。如果是220,就按220v 2n 接。

最好看看有没有地线,只是没引出。也可能是和零线接一起了(这是不规则的)。为安全起见,还是接地线的好。不然,可以看附近是否有插座,引根地线来。当然,一般不会有事,防万一。

作者: kaputt    时间: 4.4.2005 22:00
多谢游侠。
另外,怎么上照片?

我想也是380V.2N的接法,但是手边没有电表。
又看了接口,确实没有地线只有零线。
另外不知道两个相线哪是R哪是S,还是可以随便接?

作者: 游侠    时间: 5.4.2005 09:00
不知道两个相线哪是R哪是S,可以随便接。

打开看看线的颜色。黄绿相间的就是地线。蓝色是零线。黑色和棕色的是相线。

贴图可用上传附件的功能。不过我想不需要了。你如果能看开关箱里相关的开关是分开接保险的,那就应该是380。

作者: kaputt    时间: 5.4.2005 10:00
这是一个朋友接过线之后的图,所有有线的接头都是双线。
因为接完只有两个炉头工作,我把它拆了。
拆完之后就都是单线了。

接口看上去不大规范。
地线那里没线,
黄绿线标志为零线,
蓝线好像是相线。

谢谢了。

power_outlet_wiring.JPG (94.59 KB, 下载次数: 3)

power_outlet_wiring.JPG

作者: kaputt    时间: 5.4.2005 10:06
那个朋友是按220V.2N接的。
我有点疑惑,因为没看到他量电压,不知道对不对。

谢谢游侠。

oven_wiring_schematic.JPG (99.22 KB, 下载次数: 2)

oven_wiring_schematic.JPG

作者: 游侠    时间: 5.4.2005 10:17
粗线是你的炉子的吧。

如果那些细线是原来的,并且从保险箱正确的接来(颜色没错)的话,那么你这只有220单相(黑)零线(兰),地线(黄绿)。

按220v2n接。

作者: 游侠    时间: 5.4.2005 10:21
刚看到第二个图。应该是对的。炉子那边检查一下。

有电笔吗?


作者: 游侠    时间: 5.4.2005 10:43
没接上时,应该是只有一根线(相线)有电。

接完只有两个炉头工作。。。??

如果蓝线拆下后还是那两个炉头工作,那可能我理解错了。220v2,
那你可能需要两根相线,不管是220v还是380v。如果所有的都不工作了,那是你炉子那边没接对。

作者: 游侠    时间: 5.4.2005 13:04
又看了一下你的图。估计是你炉子那边没接对。

炉子那边1,2,3接在一起,接黑线。4,5接在一起,接蓝线。应该行的。

作者: kaputt    时间: 5.4.2005 13:27
谢谢游侠。

炉子那边原来是按220V.2N接的,就是你说的那种接法。
但是接好了只有两个炉头干活,烤箱不干活。

总觉得墙上那个接口怪怪的的,标志和线的颜色不服。

就是既没有电表也没有电笔犯难呢。正问朋友借。
以前只在国内用过,不知道德国这边的电表们跟国内的差别大不大。


下面是原来接的炉子的照片:

oven_wiring.JPG (141.57 KB, 下载次数: 5)

oven_wiring.JPG

作者: 游侠    时间: 5.4.2005 14:17
那根细的黑线怎么回事?

电表们跟国内的差别不大。
作者: 西门吹吹牛    时间: 5.4.2005 14:19
游侠。。我真是服了你了。。
作者: 游侠    时间: 5.4.2005 14:39
第三张图。1,2,4,5号接口好像没插紧。
那根细的黑线不要接。

其余,我看不出什么了。有事,今天不再来看了。祝成功。
注意安全。

吹牛。。少吹牛,多干事。哈哈。
作者: 结结巴巴    时间: 5.4.2005 14:54
游侠,。。。。。强!
作者: kaputt    时间: 7.4.2005 10:50
谢谢游侠。

细的黑线什么也不是,实心的,也没接。
那位朋友接得很紧。
看来只有借电表了。

再次感谢regular_smile.gif

作者: kaputt    时间: 18.4.2005 13:04
请了电工,半小时搞定。
我们的接法是对的,但是有一个接头本身松了。他开了后背重新接过就好了。

再次感谢游侠。