德国开元华人社区 开元周游

标题: 空气源热泵的优缺点节能空气源热泵的优缺点 [打印本页]

作者: sa9jtsd1e    时间: 21.8.2010 08:38
标题: 空气源热泵的优缺点节能空气源热泵的优缺点
   空气源热泵的优缺点热泵无需值守,空气源热泵的优缺点热泵全自动控制,广州热水器空气源热泵的优缺点热泵运行安全,空气源热泵的优缺点节省人员成本,真正高效热泵热水器、节能、环保、安全。
空气源热泵的优缺点节能空气源热泵的优缺点

空气源热泵的优缺点热水设备
http://www.wwxx2008.com/heatpump091.htm
空气源热泵机组在寒冷地区运行特性研究(三)
    制热量和输入功率分别随环境温度变化,随着环境温度的降低,制热量逐渐减少,这跟普通热泵的变化趋势一致,但当气温降到-15℃时,机组仍有6400W 的制热量。按照北京地区冬季供暖的设计负荷,普通建筑 58W/m2,节能建筑 35W/m2,再考虑到气温降低,供暖负荷反而会有所增加的话,这一热量仍然能满足 100 平方米房间的供暖需要。输入功率基本上变化不明显,稍微有些减少。
   其原因是由于补气的作用,压缩机的吸气量虽然减少,但增加了补气量,因而压缩机实际处理的制冷剂流量变化不大,所消耗功率基本不变。而普通热泵的吸气量随气温的降低而减小,造成输入功率快速减小,且泄漏量因压比增加而增大,导致机组制热量下降。另一方面,闪发器中制冷剂的闪发使进入蒸发器的液态制冷剂过冷度增大,跟普通热泵相比,增加了单位制冷量。由于这两方面的能量转换为机组的制热量,所以系统的制热量也大于普通机组。
    环境气温降低,热泵系统的低温热源温度降低,这样导致热泵的工作温差增大,不可避免地造成机组的效率下降。制热量降低,输入功率变化不大,因此系统的制热性能系数也随着气温的降低而降低。气温达到-15℃时,COP值为 1.88。这一数值明显高于普通热泵。这说明补气带来的制冷量的增加大于压缩机消耗功率的增加,所以与普通热泵相比,闪发器热泵系统在节能效果上得到了进一步提高。


相关的主题文章:

  
   空气源热泵热水器的技术优点
  
   空气源热泵国家标准节能空气源热泵国家标准
  
   空气源热泵热水器空调节能空气源热泵热水器空调




欢迎光临 德国开元华人社区 开元周游 (https://bbs.kaiyuan.cn/) Powered by Discuz! X3.2